焊球地面安装,高空合拢法施工工艺:放线、验线、平面网格安装、立体网格安装、上弦网整体提升、网架高空合拢、网架验收。

第 一,放线,验线。

1.柱顶放线和检查线:标记轴线和高度,检查柱顶位移,检查网架安装单位提供的网架支撑点的位置、尺寸和高度,然后正式安装。

2.网架地面安装环境应找平放样,网架球球的每个支点应放线,并标明位置和球号。3.网格球的每个支点应建造砖墩。墩材可以是钢管支撑点,也可以是砖墩上加一个小圆管作为网格下弦球支撑点。4.每个支点标记高度。如果网格有拱形要求,应反映在每个支撑点上,并使用不同高度的支撑钢管完成拱形要求。


钢网架钢网架平面安装。

1.放球:将自己检查的焊球按规格、编号放入安装节点内,同时调整受力方向和位置。一般将球水平中心线的环形焊接放在赤道方向。肋的一侧在下弦球的上半部分

2.放置部件:将准备好的部件按规定的规格配置钢管部件放置部件前,检查部件的规格、尺寸、坡口、焊接间隙,将部件放置在两个球之间,调整间隙,固定。

三、平面网架的组装应从中心线开始,逐渐向四周展开,首先形成封闭的四方网格,控制好尺寸后,再拼接四周网格,不断扩大。应注意控制累积误差,一般网格以负公差为宜。

四、平面网架焊接,焊接前应制定焊接工艺和网接顺序,防止平面网架变形。

5.平面网架焊接应根据焊接工艺规定,从钢管下侧中心线左侧20-30毫米处引弧,向右焊接,逐步完成仰焊、主焊爬坡焊、平焊等焊接位置。

6.球管焊接应采用斜锯齿形运条焊接,以防止咬伤。

7.焊条到圆管上侧中心线后,继续向前焊接20-30毫米。

8.焊接完成半圆后,从钢管下侧中心线右侧的20-30mm反向弯曲,向左焊接,与上述技术相同,上部中心线后继续向前焊接,填充弧孔,焊接顺畅,保证焊接质量。3.网架主体的组装。

检查验收平面网架的尺寸、轴线偏移情况,检查无误后,继续装配主网架。

2.将一球四杆的小拼接单元(一球为上弦球,四杆为网架斜腹杆)吊在平面网架上。

3.小拼接单元就位后,应检查网格尺寸、矢高和小拼接单元的斜杆角度。如果位置不正确,角度不正确,应先安装前进行纠正。

四、安装时发现小拼单元杆件长度、角度不一致度不一致时,应用切割机切割过长杆件,然后打开坡口,重新就位检查。

5.如果需要衬管的网架,应在球上点焊焊接衬管。但是小拼装单元暂时不要与平面网架点焊,还需要与上弦杆配合才能进行ding位焊接。

钢网架上弦的装配与焊接。

1.放入上弦平面网架的纵杆,检查上弦球的纵向位置和尺寸是否正确。

2.放入上弦平面网架的横杆,检查上弦球的横向位置和尺寸是否正确。

三、通过对立体小拼单元斜腹杆的适当调整,使上弦纵横杆和焊球正确定位。调整斜腹杆的方法是,既可切割过长的杆件,又可用倒链拉开斜杆的角度,使其正确定位。确保上弦网格的正确尺寸。

四、调整各部分间隙,各部分间隙基本合格后,再点焊上弦杆。

五、上弦杆件点固后,再点焊下弦球与斜杆之间的焊缝,使连接牢固。

6.逐步检查网格尺寸,逐步前进。网格腹杆和网格上弦杆的安装应相互配合。

7.网架地面安装完毕后,应根据安装网架的条或块的整体尺寸进行验收。

8.待吊装的网架必须在焊接工序完成、焊缝外观质量、超声波探伤报告合格后才能提升(提升)。